弹性云服务器 ECS

 

弹性云服务器(Elastic Cloud Server)是一种可随时自助获取、可弹性伸缩的云服务器,帮助用户打造可靠、安全、灵活、高效的应用环境,确保服务持久稳定运行,提升运维效率

 
 

    服务器机柜风扇不转 更多内容
  • 机柜

    机柜 权限 对应的API接口 授权项(Action) 依赖的授权项 企业项目 (Enterprise Project) 查询机柜列表 GET /v1/{domain_id}/racks ies:region:list - √ 查询机柜详情 GET /v1/{domain_id}/racks/{id}

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 机柜

    机柜 查询机柜列表 查询机柜详情 父主题: API

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 查询机柜详情

    描述 id String 机柜ID name String 机柜名称 edge_site_id String 边缘小站ID rack_category_id String 机柜目录ID rack_type String 机柜类型 status String 机柜状态。 CREATING:创建中

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 配置机柜信息

    配置机柜信息 当机柜的容量信息需要调整时,可根据实际情况批量配置机柜的配电和承重等容量信息。 前提条件 已具备“容量规划”的操作权限。 已在“组态配置”添加机柜。 操作步骤 选择“运营管理 > 容量管理 > 容量规划”。 在“容量规划”页面中,单击左上角的,选择“机柜信息导出”。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 查询机柜列表

    racks Array of Rack objects 机柜列表 page_info PageInfo object 分页信息 表4 Rack 参数 参数类型 描述 id String 机柜ID name String 机柜名称 edge_site_id String 边缘小站ID

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 了解容量管理

    模拟IT机柜内设备的上架过程,提前识别容量匹配的地方,防止设备上架后无法正常工作,避免人力与时间的浪费。基于U空间、承重、制冷、功率、网络因素有效规划设备上架位置,减少容量碎片化程度,提高容量利用率,并全程跟踪设备的上架过程。 设备上架指导 浏览机柜容量:支持在机房/机柜视图中浏

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800320 风扇不可用

    对系统的影响 引起单板温度过高。 可能原因 风扇故障,如堵。 处理步骤 执行命令display fan查看当前的风扇状态,查看风扇板是否注册,各个风扇的转速是否为零。 如果没有注册,请重新拔插风扇板一次,看问题是否消失。 如果有风扇转速为零,请尽快更换风扇。 如果问题不能解决,请联系技术支持人员。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-135462941 电源局部功能失效

    原因2:电源内部风扇风向异常。 原因3:电源内部风扇故障。 原因4:电源开关故障。 原因5:电源轻微不均流。 原因6:电源内软件版本较低。 原因7:.电源内部电源模块故障。 原因8:电源在位但输出异常。 原因9:双CANBUS节点故障导致电源通信异常。 原因10:电源内部风扇全速转。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800004 风扇异常 67591

    故障描述。 对系统的影响 风扇不能正常工作,单板温度会上升,可能会导致单板不能正常工作,如丢包,严重的还会导致设备挂死或异常复位。 可能原因 风扇连接线松动,或者风扇硬件故障。 处理步骤 拔插一下风扇,查看能否恢复。 1)N,说明是风扇硬件故障,请更换该风扇 2)Y,=>2 结束。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-135462935 风扇整体功能失效

    术支持人员。 原因2:风扇框中有风扇整体功能失效。 请收集告警信息、日志信息和配置信息,联系技术支持人员。 原因3:风扇不在位。 请插入风扇。 原因4:该风扇推荐使用,可能导致散热不足。 更换为推荐使用的风扇类型。 原因5:风扇类型与设备不一致。 更换风扇,使其与设备匹配。 告警清除

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 上架设备

    上架设备 当客户有新的设备待上架时,客户需要将新的IT设备安装到空闲机柜中。而在IT设备安装之前,客户可以提前识别容量匹配的地方,根据IT设备的空间、功率、端口等需求,事前规划合适的机柜或U位,确定IT设备的安装位置,防止设备上架后无法正常工作,避免人力与时间的浪费,并且可以减少容量碎片化程度,提高容量利用率。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800182 风扇故障

    fan查看当前的风扇状态,查看风扇板是否注册,各个风扇的转速是否为零。 如果没有注册,请重新拔插风扇板一次,看问题是否消失。 如果有风扇转速为零,请尽快更换风扇。 如果问题不能解决,请联系技术支持人员。 参考信息 无 父主题: V200版本LSW设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046939 风扇故障

    fan查看当前的风扇状态,查看风扇板是否注册,各个风扇的转速是否为零。 如果没有注册,请重新拔插风扇板一次,看问题是否消失。 如果有风扇转速为零,请尽快更换风扇。 如果问题不能解决,请联系技术支持人员。 参考信息 无 父主题: WAC&AP告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800321 风扇拔出

    EntityTrapFaultID 错误码。 对系统的影响 引起单板温度过高。 可能原因 风扇被拔出。 处理步骤 执行命令display fan查看当前的风扇是否在位,如果不在位,查看风扇板是否松动,重新拔插一次。如果问题不能解决,请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持人员。 参考信息

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-15795459 风扇故障告警

    参数含义 FanID 风扇的编号。 FanStatus 风扇的运行状态。 对系统的影响 影响设备的散热。短时间不会影响业务,但急需解决。 可能原因 风扇被拔出或者未插稳。 风扇损坏。 处理步骤 检查风扇是否插紧。 如果风扇插紧,请执行步骤2。 否则,请插紧风扇。若告警仍然未消除,请执行步骤2。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046656 风扇整体功能失效 139266

    错误码。 对系统的影响 风扇性能可能无法满足设备要求,进而可能会导致设备温度上升,进而无法正常工作,如发生丢包,严重的还会导致设备异常或复位。 可能原因 S6720EI、S6720S-EI设备上插入的风扇类型与设备匹配。 处理步骤 更换为与设备相匹配的风扇。S6720EI、S67

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 设置容量开关

    N数据。 区分业务机柜或非业务 开启:仅统计所有业务管理域下业务机柜的数据。 关闭:统计所有业务管理域下业务机柜和非业务机柜的数据。 统计出租机柜U位为已使用 说明: 当开启区分业务机柜和非业务机柜功能时,可设置该参数,该参数仅对业务机柜有效。 开启:当业务机柜的“状态”为“预订

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 部署要求

    7*24供电 边缘小站需要7*24小时供电开机(在供电可用性前提下),建议每天或定期关机。 市电供电 双路。 机柜配电 双路电源配电到机柜,每路供电不低于6KW。 单路电流需要大于或等于32A,如不满足可能无法使用。 连接机柜空开规格:220V、1P、≥32A。 电源制式:交流220V、

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 设备安装上架

    抬起 服务器 ,对准导轨的中轨。 将服务器推入机柜,听到咔的一声无法推入时,将B处蓝色块按箭头方向拉动即可将服务器推入机柜,将服务器推到位后翻开C、D塑胶盖,打紧螺丝完成安装。需要抽出服务器时在听到咔的一声无法抽出时,将A白色块或B蓝色块按箭头方向拉动即可抽出服务器。 从上电开机开始流程,自检正常的界面

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 部署要求

    7*24供电 边缘小站需要7*24小时供电开机(在供电可用性前提下),建议每天或定期关机。 市电供电 双路。 机柜配电 双路电源配电到机柜,每路供电不低于6KW。 单路电流需要大于或等于32A,如不满足可能无法使用。 连接机柜空开规格:220V、1P、≥32A。 电源制式:交流220V、

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 公共告警

    ALM-135462937 风扇不在位 ALM-135462925 单板温度越门限 ALM-139591683 接口状态down ALM-135462958 单板整体功能失效 ALM-135462935 风扇整体功能失效 ALM-135462966 风扇局部功能失效 ALM-15795007

    来自:帮助中心

    查看更多 →

共105条