弹性云服务器 ECS

 

弹性云服务器(Elastic Cloud Server)是一种可随时自助获取、可弹性伸缩的云服务器,帮助用户打造可靠、安全、灵活、高效的应用环境,确保服务持久稳定运行,提升运维效率

 
 

    服务器机柜风扇不转 更多内容
  • 部署要求

    7*24供电 边缘小站需要7*24小时供电开机(在供电可用性前提下),建议每天或定期关机。 市电供电 双路。 机柜配电 双路电源配电到机柜,每路供电不低于6KW。 单路电流需要大于或等于32A,如不满足可能无法使用。 连接机柜空开规格:220V、1P、≥32A。 电源制式:交流220V、

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 公共告警

    ALM-135462937 风扇不在位 ALM-135462925 单板温度越门限 ALM-139591683 接口状态down ALM-135462958 单板整体功能失效 ALM-135462935 风扇整体功能失效 ALM-135462966 风扇局部功能失效 ALM-15795007

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 扩容

    元支持购买多个机柜,且三种计算单元购买时总数超过16柜。 在硬盘存储区域,选择需要扩容的存储容量。 当新增机柜带有新类型的存储资源,相应的在硬盘存储区域会新增该存储类型资源,默认配置最小存储容量,您也可以根据业务需求选择其他的容量。 存储扩容(不新增机柜) 在硬盘存储区域,在已

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046656 风扇整体功能失效

    ALM-303046656 风扇整体功能失效 ALM-303046656 风扇整体功能失效 139264 ALM-303046656 风扇整体功能失效 139266 父主题: V200版本LSW设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-135462966 风扇局部功能失效

    ReasonDsp 告警产生原因 对系统的影响 影响设备的散热,短时间不会影响业务,但急需解决。 可能原因 原因1:风扇状态异常。 原因2:风扇风向异常。 处理步骤 1. 更换风扇; 2. 若问题未解决,请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系技术支持人员。 告警清除 此告警修复后,系

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 资源和成本规划

    关键参数 数量/台 备注 云平台 服务器 节点 网络节点 配置两颗鲲鹏920处理器,单颗处理器主频≥2.6GHz,核心≥32物理核心; 配置256GB内存; 配置2块480G SSD硬盘; 配置6*SP333 10GE光口(满配光模块)+4*GE电口; 冗余风扇,配置2块900W冗余交流电源;

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-15795331 设备温度过高告警

    可能原因 设备排风不畅,导致热量散发不出去。 防尘网堵塞。 设备的风扇发生故障。 处理步骤 检查风扇过滤网是否堵塞,保证排风通畅,检查该告警是否继续产生。 如果风扇过滤网堵塞,请清理过滤网。若告警继续产生,请执行步骤2。 如果风扇过滤网没有堵塞,请执行步骤2。 检查环境温度是否过高。 如

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 通过配电绑定指标方式配置机柜电能指标

    能效配置”。 在左侧导航区选择“电能配置 > 机柜电能配置”。 表1 操作任务 任务 操作说明 配置机柜电能指标 在“选择电能指标来源”中,选择“机柜内设备或机柜外设备”。 单击“创建”,进入“选择机柜”页面。 在“选择机柜”区域,选择需要配置电能指标的机柜。 单击“下一步”,进入“选择电量指标”页面。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 产品部署环境

    circuit)(例如使用延长线)之外的电源接线。 为了避免将服务器装入机架或维修时造成身体损伤,务必特别小心,确认服务器保持稳定。 以下说明指示用以确保您的安全: 若此服务器是机架上唯一的机器,应当安装在机架下方。 当您将服务器安装在仍有空位的机架上,应将最重的服务器安装在机架底部,并由下往上安装。 若

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046659 温度异常 143624

    芯片温度过高可能导致设备工作异常,影响业务。 可能原因 设备排风不畅,导致热量散发不畅。 后插卡槽位未插入假面板。 设备所处环境温度过高。 设备的风扇数量不足。 设备的风扇发生故障。 处理步骤 清洁风扇排风区域,插卡告警是否恢复。 1)Y=>7 2)N=>2 后插卡槽位插入假面板,检查告警是否恢复。 1)Y=>7

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • OBS的持久性和可用性如何?

    可用性也可以理解为业务连续性,99.995%的可用性意味着如果连续访问OBS十万分钟(69天左右),期间出现不可访问的时长超过5分钟。 同时,OBS提供了云服务等级协议(SLA),在出现服务可用性达标的情况下提供补偿。 父主题: 数据安全、迁移和备份

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046656 风扇整体功能失效 139264

    EntityTrapFaultID 错误码。 对系统的影响 风扇不能正常工作,单板温度会上升,进而可能会导致单板不能正常工作,如发生丢包,严重的还会导致设备异常或复位。 可能原因 风扇硬件故障。 处理步骤 请根据《故障启示录-园区交换机-硬件故障》中的“风扇故障”进行排查。 参考信息 无 父主题: ALM-303046656

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 通过配电绑定设备方式配置机柜电能指标

    通过配电绑定设备方式配置机柜电能指标 用户可以对来自所选机柜内部或外部设备的电能指标进行电能配置。 前提条件 已应用“配电绑定设备”。具体操作请参见能效设置。 背景信息 管理域中未在ECC800-Pro上配置机柜电能的机柜,需在NetEco配置机柜电能指标数据,并以该指标数据进行电能算法计算。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046659 温度异常 140544

    否,=>4 降低机房环境温度=>4。 查看设备风扇槽位是否都插入的风扇。 是,=>6 否,=>5 增加风扇数量=>6。 通过命令display fan查看风扇状态信息,检查风扇是否发生故障。 是,=>7 否,=>8 更换发生故障的风扇=>8。 设备运行一段时间后,通过display

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 硬件介绍

    接口板、业务处理板全不在位。 SFU 交换网板状态指示灯 - - 功能预留,暂未启用。 FAN 风扇模块状态指示灯 绿色 常亮 表示所有的风扇模块在位且工作正常。 红色 常亮 表示可能有: 一个或多个风扇模块工作异常。 一个或多个风扇模块不在位或者被拔出。 父主题: USG12000防火墙上线

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046689 设备温度超过阈值

    原因1:设备排风不畅,如防尘网堵塞或有异物阻挡,导致热量散发不畅。 原因2:设备所处环境温度过高。 原因3:设备的风扇发生故障。 ACU2没有风扇,请检查机框风扇或环境温度。 处理步骤 检查风扇过滤网是否堵塞或有异物阻挡。 如果是,则清理过滤网或移除异物,待设备运行一段时间后=>步骤4。 如果否,则=>步骤2。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 实施步骤

    先从客户办公网拉一条网线接入路由器WAN后才能查询到IP地址。 蜂巢工软工业云小站设备操作(查看设备信息) 监控页面:可以查看服务器风扇、UPS、锁等状态及蜂巢工业云小站内温湿度数据。 操作设定:可以控制风扇开、关及开锁操作,需要密码登录。 系统信息:可以设置或修改组织和站点。 参数设定:可以设置或修改控

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-135462923 单板温度严重告警

    处理步骤 原因1:单板温度过高。 1. 检查风扇过滤网是否堵塞。 如果是,请清理过滤网。 如果不是,请执行步骤2。 2. 检查环境温度是否过高。 如果是,请降低环境温度。 如果不是,请执行步骤3。 3. 检查风扇是否有故障。 如果是,请处理风扇故障。 如果不是,请执行步骤4。 4. 检查未插单板槽位是否插入假面板。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 如何处理GPU散热异常,执行nvidia-smi命令发现温度过高

    显卡散热异常、风扇损坏。 问题影响 显卡温度过高,影响用户业务。 处理方法 执行nvidia-smi命令,查看风扇是否正常。 如果风扇转速为0,说明风扇可能存在损坏,用户停止业务,执行业务迁移后,根据故障信息收集收集故障信息后联系技术支持检查硬件是否存在问题。 如果风扇显示ERR!

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-135462939 风扇被拔出时产生此告警

    EntityTrapFaultID 故障码 对系统的影响 设备温度过高,业务中断。 可能原因 风扇被拔出。 处理步骤 确认是否由于正常维护需要进行的操作,如更换风扇框。 Y => 2 N => 3 建议立即插入风扇框。 请收集告警信息、日志信息和配置信息,联系华为工程师进行处理。 结束。 参考信息

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 容量视图

    和网络的使用情况。 表1 容量视图 名称 描述 已用机柜 统计该管理域下已用机柜数/机柜总数。 已用U位空间 统计该管理域下已用U位数/U位总数。 已用电力(额定值) 统计该管理域下已使用电量/总电量。 已用电力(实测值) 统计该管理域下实际使用电量/总电量。 已用制冷 统计该管理域下已用制冷量/总制冷量。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

共105条
看了本文的人还看了