    服务器机柜风扇不转 更多内容
  • ALM-303046656 风扇整体功能失效 139264

    EntityTrapFaultID 错误码。 对系统的影响 风扇不能正常工作,单板温度会上升,进而可能会导致单板不能正常工作,如发生丢包,严重的还会导致设备异常或复位。 可能原因 风扇硬件故障。 处理步骤 请根据《故障启示录-园区交换机-硬件故障》中的“风扇故障”进行排查。 参考信息 无 父主题: ALM-303046656

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-135462923 单板温度严重告警

    处理步骤 原因1:单板温度过高。 1. 检查风扇过滤网是否堵塞。 如果是,请清理过滤网。 如果不是,请执行步骤2。 2. 检查环境温度是否过高。 如果是,请降低环境温度。 如果不是,请执行步骤3。 3. 检查风扇是否有故障。 如果是,请处理风扇故障。 如果不是,请执行步骤4。 4. 检查未插单板槽位是否插入假面板。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 管理容量视图

    切换“概览视图” “概览视图”展示IT机柜的U空间、电力、制冷以及网络设备、通信设备的网络端口使用情况。 单击。 切换“物理视图” “物理视图”展示IT机柜的U空间使用情况和承重情况。 单击。 切换“配电视图” “配电视图”展示IT机柜的功率使用情况。若IT机柜已完成机柜电能配置,则展示当前功率和峰值功率,否则展示默认值。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046689 设备温度超过阈值

    原因1:设备排风不畅,如防尘网堵塞或有异物阻挡,导致热量散发不畅。 原因2:设备所处环境温度过高。 原因3:设备的风扇发生故障。 ACU2没有风扇,请检查机框风扇或环境温度。 处理步骤 检查风扇过滤网是否堵塞或有异物阻挡。 如果是,则清理过滤网或移除异物,待设备运行一段时间后=>步骤4。 如果否,则=>步骤2。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 如何处理GPU散热异常,执行nvidia-smi命令发现温度过高

    显卡散热异常、风扇损坏。 问题影响 显卡温度过高,影响用户业务。 处理方法 执行nvidia-smi命令,查看风扇是否正常。 如果风扇转速为0,说明风扇可能存在损坏,用户停止业务,执行业务迁移后,根据故障信息收集收集故障信息后联系技术支持检查硬件是否存在问题。 如果风扇显示ERR!

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-135462942 光模块无效 136201

    设备所处环境温度过高。 设备的风扇数量不足。 设备的风扇发生故障。 处理步骤 在清洁风扇排风区域,插卡告警是否恢复。 是,=>结束。 否,=>2 降低机房环境温度,检查告警是否恢复。 是,=>结束。 否,=>3 通过命令display fan查看风扇状态信息,保证设备的风扇正常运行,检查告警是否恢复。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 清退设备

    “资产状态”为“闲置”且“变更状态”为“正常”的IT机柜内设备清退的操作流程如图1所示。 其中,IT机柜内的设备清退需要先下架设备,再进行清退,设备下架的相关操作请参见下架设备。 图1 清退设备流程 操作步骤 完成设备下架操作。 IT机柜内的设备需要先完成下架后,再进行清退,设备下架相关操作流程请参见下架设备。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 配置集群

    设置集群名字,单击“下一步” 图3 单击下一步 添加集群 服务器 单击机柜的名字和描述可以对它们进行编辑 图4 添加集群服务器1 配置RPM库 图5 添加集群服务器2 分配集群节点,并设置管理账号信息 图6 添加集群服务器3 图7 添加集群服务器4 配置完成 图8 配置完成 父主题: 数据底座模块部署

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • DCC主机发生故障时华为云如何应对?

    有冗余的情况下,在集群内的云服务器支持自动迁移能力。 带有本地盘的主机不支持宕机自动迁移能力。计算资源没有冗余时,不支持云服务器自动迁移能力。 发生故障后,我们会为用户更换一台健康的物理机,云服务器的ID、私有IP地址、弹性公网IP地址均不变。 机柜隔离场景下,不支持更换机器。故障后,会进行硬件维修。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 租户价值分析

    以曲线图形式展示当前月度或者当前季度的出租率和客户发展趋势。 出租率:指整机柜与面积的整体出租率,面积按3㎡折算为一个机柜,向上取整,机柜数不足1时按1计算。 客户增长率:指整机柜和面积的租赁客户增长率,不含零散租赁机柜的客户增长率。 成长期参考线:指查询时间内的出租率和客户增长率可继续

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 管理标签

    管理标签 当用户需要按照标签信息搜索机位、筛选机柜或设备信息,或需要对机柜进行功能分区时,则需要对机柜或设备设置标签信息。 前提条件 已具备“标签管理”的操作权限。 操作步骤 选择“运营管理 > 容量管理 > 容量配置”。 在左侧导航栏中,选择“标签管理”,单击“创建”。 在弹出

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 创建边缘小站

    2:机房已通过国家级或行业级标准化认证 最小值:0 最大值:2 缺省值:0 space 否 Integer 机柜空间条件 取值范围: 0:暂无扩容计划,不考虑额外余量 1:机柜余量相对充裕,可放置空间超过3柜 2:机柜余量相对紧张,可放置空间3柜以内 最小值:0 最大值:2 缺省值:0 transport

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • CloudPond机柜是否支持第三方设备,柜内设备是否支持用户自行选择配置?

    CloudPond机柜是否支持第三方设备,柜内设备是否支持用户自行选择配置? 均不支持。 CloudPond提供预集成的一体化机柜,完全由华为云设计、生产、安装和维护,旨在为您提供与中心云一致的使用体验。 如果有第三方设备,建议您将其放置于自有机柜中,然后通过本地网络互通的方式与

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800001 温度超过预警上限告警

    设备所处环境温度过高。 设备的风扇数量不足。 设备的风扇发生故障。 设备的温度高门限值设置过低。 处理步骤 清洁风扇排风区域,查看告警是否恢复。 1)Y=>13 2)N=>2 查看设备所处环境温度是否过高。 1)Y=>3 2)N=>4 降低机房环境温度=>4。 查看设备的风扇是否都在位。 1)Y=>6

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 更新边缘小站

    设备放入现有机柜 SUPPORT:可支持整柜安装,并入现有机柜组 缺省值:UNCLEAR 请求示例 更新边缘小站,部署位置为中国/安徽省/合肥市/瑶海区,机房暂不确定是否满足条件,机柜暂无扩容计划,运输通道和机房门的高度或宽度不满足要求,可支持整柜安装,并入现有机柜组 PUT h

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 注册边缘小站

    协议 阅读并同意《华为CloudPond免责声明》,勾选协议。 单击“立即注册”。 页面展示“小站注册成功”。 后续操作 新创建的边缘小站包含任何资源,请根据实际业务需求,为小站订购计算和存储资源,详见在线订购。 在CloudPond控制台边缘小站列表页面,查看新注册的边缘小站的“状态”。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 线上注册边缘小站

    协议 阅读并同意《华为CloudPond免责声明》,勾选协议。 单击“立即注册”。 页面展示“小站注册成功”。 后续操作 新创建的边缘小站包含任何资源,请根据实际业务需求,为小站订购计算和存储资源,详见在线订购。 在CloudPond控制台边缘小站列表页面,查看新注册的边缘小站的“状态”。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 边缘数据中心管理 EDCM

    单击左上角的,选择管理域,可查看场景数据内容。 表2 容量分析视图 名称 描述 已出租机柜数量 统计该管理域下已销售给外部客户的机柜数/“机柜出租类型”为“整机柜出租”的机柜总数。 已出租U位数 统计该管理域下已销售给外部客户的U位数/“机柜出租类型”为“散U出租”的U位总数。 已出租面积 统计该管理域下已销售给外部客户的面积/总面积。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 下架设备

    在“容量规划导航”区域中,选择机柜。 选中设备,选择下的“下架”。 批量下架设备 方法一: 单击。 在“批量下架设备”对话框中,选择目标节点,单击“确定”。 在弹出的对话框中,依次单击“是”和“确定”。 方法二: 在“容量规划导航”区域中,选择机柜。 按“Ctrl”选中或框选多个

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-135462925 单板温度越门限

    原因2:单板温度偏高。 处理步骤 原因2:单板温度偏高。 检查风扇过滤网是否堵塞。 如果是,请清理过滤网。 如果不是,请执行步骤2。 检查环境温度是否过高。 如果是,请降低环境温度。 如果不是,请执行步骤3。 检查风扇是否有故障。 如果是,请处理风扇故障。 如果不是,请执行步骤4。 检查未插单板槽位是否插入假面板。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • V500版本FW告警

    单板整体功能失效 ALM-303046713 电源整体功能失效 ALM-303046700 风扇整体功能失效 ALM-303046698 单板,子卡温度偏高 ALM-135462939 风扇被拔出时产生此告警 父主题: 设备告警处理

    来自:帮助中心

    查看更多 →