    服务器电源风扇不转无电源输出 更多内容
  • ALM-3276800303 电源不可用

    可能会引起设备供电不足。 可能原因 原因1:设备电源线被拔掉。 原因2:供电模块故障。 处理步骤 检查电源线是否被拔掉。 若电源线正常,请检查供电模块是否正常。 若供电模块正常,请升级系统软件或补丁软件到最新版本。 请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持人员。 参考信息 父主题: V300版本AR设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046713 电源整体功能失效

    电源模块故障,更换电源模块。 恢复设备供电后,执行命令display device查看电源模块状态是否为Normal。 Y => 6 N => 4 结束。 参考信息 父主题: V500版本FW告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 硬件介绍

    5Hz) 系统处于正常运行状态。 绿色 每秒闪4次(4Hz) 系统处于启动中。 红色 常亮 系统故障。 电源异常告警。 风扇异常告警。 说明: 系统以双电源状态启动时,如果其中一个电源未上电,则SYS指示灯状态为红色常亮,但系统会正常运行。 - 常灭 系统未运行。 USG6606F-C

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 硬件介绍

    5Hz) 系统处于正常运行状态。 绿色 每秒闪4次(4Hz) 系统处于启动中。 红色 常亮 系统故障。 电源异常告警。 风扇异常告警。 说明: 系统以双电源状态启动时,如果其中一个电源未上电,则SYS指示灯状态为红色常亮,但系统会正常运行。 - 常灭 系统未运行。 USG6302E-C(TianGuan320)

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046702 电源插入 136448

    该告警所对应的实体物理名称。 EntityTrapFaultID 错误码。 对系统的影响 。 可能原因 电源插入 处理步骤 提示性信息,无需处理。 参考信息 ALM-303046703 电源拔出 136448 父主题: V200版本LSW设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046703 电源拔出 136448

    可能导致部分单板功率不足而无法正常工作。 可能原因 电源被拔出 处理步骤 检查电源是否在位。 如果电源在位,=>2。 如果电源不在位,请插入电源。 执行命令display device检查是否电源状态是否正常。 如果电源状态正常,告警仍然存在,则需要更换电源。 如果电源状态不正常,请插好电源。 参考信息 ALM-303046702

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800009 电源异常 67966

    ReasonDescription 故障描述。 对系统的影响 可能导致设备供电不足。 可能原因 电源没有上电。 电源没有加载正确的电子标签。 处理步骤 给电源上电。如果告警仍未消除,则更换电源。 参考信息 父主题: V200版本LSW设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046915 电源不在位

    可能原因 电源被拔出。 处理步骤 检查电源是否认为拔出。 如果是,无需处理。 如果不是,请重新插入电源后执行步骤2。 执行命令display power查看电源是在位。 如果电源已在位,请更换电源。 如果电源没有在为,请执行步骤4。 结束。 联系技术支持人员。 参考信息 父主题:

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效 136961

    EntityTrapFaultID 错误码。 对系统的影响 可能会引起设备供电不足,导致设备下电。 可能原因 供电电源异常。 处理步骤 更换电源。 参考信息 父主题: ALM-303046701 电源无效

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效 136972

    可能导致PoE功能不可用,PD无法上电。 可能原因 PoE电源类型匹配。 处理步骤 将电源更换为设备支持的PoE电源,当前设备仅支持800W交流、2200W交流、2200W直流三种规格的PoE电源。 参考信息 父主题: ALM-303046701 电源无效

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 设备加电自检

    前面板的电源开关不能切断交流电压。要将 服务器 中的交流电压切断,必须断开交流电源线。 确认所有的外围设备,诸如显示器、键盘、鼠标已经连接上; 打开显示器; 将 AC 电源线的一头接到服务器背板的电源接口; 将 AC 电源线的另一头接到电源管理器的三芯插座中; 当接入 AC 电源时服务器没有启动,则按下面板的

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • V200版本LSW设备告警

    ALM-3276800202 IOT插卡与服务器断开连接告警 ALM-3276800203 IOT插卡与配置的类型匹配告警 ALM-3276800208 AP物联网卡拔出 ALM-3276800209 PD从端口断开连接 ALM-3276800210 接口在位模块与接口的LRM模式匹配 ALM-3276800225

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046409 电源局部功能失效

    从I2C接口获取电压信息失败 136962 电压过压 136963 电压欠压 处理步骤 更换电源,确认是否继续产生此告警。 是=>2 否=>3 请收集告警、日志和配置信息,并联系技术支持人员。 结束。 参考信息 父主题: WAC&AP告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046914 电源整体功能失效

    错误码。 对系统的影响 可能会引起设备供电不足,可能导致单板因供电不足而不能上电,进而无法运行,需要处理。 可能原因 电源在位但未上电。 处理步骤 将电源上电。 参考信息 父主题: WAC&AP告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 快速操作CloudLink Camera 200

    Camera 200 Camera 200接通电源后,直接通过USB线缆直连PC即可连接华为云会议客户端。 图1 连接Camera 200和华为云会议客户端 开机 线缆连接完毕,接通电源适配器电源,按下电源开关,约25秒后即可输出画面。首次开机,摄像机云台会转到正中位置。 检查状态指示灯

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • V300版本AR设备告警

    ALM-3276800303 电源不可用 ALM-3276800304 evpn链接数量超过阈值 ALM-3276800306 ms-channel进入失效状态 ALM-3276800320 风扇不可用 ALM-3276800321 风扇拔出 ALM-3276800322 电源被拔出 ALM-303046420

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 配套外设

    Touch外观和背部接口功能说明 编号 按键和接口 功能 1 电源键 按1下,Touch锁屏或唤醒。长按,Touch重启或关机。 2 T ype-C接口 通过Type-C线缆连接电源适配器给Touch充电,请自行购买Type-C线缆和5V电源适配器,电源适配器需通过CCC认证且输出电流不小于2A。 3 PoE网口

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 快速操作CloudLink Camera 200

    华为会议PC客户端+USB外设CloudLink Camera 200 Camera 200接通电源后,直接通过USB线缆直连PC即可连接华为会议客户端。 开机 线缆连接完毕,接通电源适配器电源,按下电源开关,约25秒后即可输出画面。首次开机,摄像机云台会转到正中位置。 检查状态指示灯 正常状态为绿灯长亮

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 接口和协议

    1×HDMI(支持音频输入) 1×Type-C(支持音频输入) OPS场景下HDMI不支持音频输入 音频输出接口 1×3.5mm LINE OUT 1×HDMI(支持音频输出) 1×Type-C(支持音频输出) - USB接口 2×USB Type-A接口(正面) 1×USB Type-C接口(正面)

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-15795535 PSE消耗功率超过上限告警

    受电设备消耗的实际总功率大于等于供电功率。 处理步骤 根据系统能够对外的供电能力重新规划网络。例如,把不需要的受电设备断电,保证系统的可靠性。 参考信息 父主题: S3510-S系列设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-15795219 PoE电源消耗总功率大于等于告警上限

    utilization-threshold修改PoE电源功率消耗的告警上限百分比。 根据系统能够对外的供电能力重新规划网络。通过命令poe priority提高重要PD的优先级,防止其功率被抢占。把某不需要的PD断电,保证系统的可靠性。 参考信息 父主题: LSW设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →