  • ALM-303046701 电源无效 136966

    ,进而无法运行,需要处理。 可能原因 原因1:电源在位但未上电。 原因2:电源故障。 处理步骤 请根据《故障启示录-园区交换机-硬件故障》中的“电源模块无法正常供电”进行排查。 参考信息 无 父主题: ALM-303046701 电源无效

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效 136973

    可能导致设备重启,影响业务正常运行。 可能原因 设备插入了功率不匹配的电源。S5720HI插入了150W的电源。 处理步骤 更换设备电源为功率匹配的电源。 参考信息 无 父主题: ALM-303046701 电源无效

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效 136969

    可能会引起设备供电不足,导致设备下电。 可能原因 原因1:电源开关未打开。 原因2:电源未连接外部供电线缆。 原因3:设备系统电源的外部供电电压不满足设备输入电压规格要求。 处理步骤 打开电源开关并确保电源与外部供电线缆连接正常。检查告警是否恢复。 是,结束。 否,执行步骤2。 检查设备系统电源的外部供电电压是否满足

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-135462943 电源不在位

    如果更换电源后告警仍然存在,请收集告警信息、日志信息配置信息,联系技术支持人员进行处理。 告警清除 此告警修复后,系统会自动清除此告警,当前告警页面将不再显示该告警,无需手工清除。 父主题: 公共告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800322 电源被拔出

    。 可能原因 电源被拔出。 处理步骤 检查电源是否人为拔出。 如果是,无需处理。 如果不是,请重新插入电源后执行步骤2。 执行命令display power查看电源是否在位。 如果电源已在位,请更换电源。 如果电源没有在位,请执行步骤4。 结束。 请收集告警信息配置信息,并联系技术支持人员。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效

    ALM-303046701 电源无效 ALM-303046701 电源无效 136961 ALM-303046701 电源无效 136966 ALM-303046701 电源无效 136969 ALM-303046701 电源无效 136972 ALM-303046701 电源无效 136973

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800038 电源告警

    更换发生故障的电源模块。执行命令display voltage slot slot-id查看告警单板的电压是否正常。 是,=>结束。 否,=>3 重启单板,查看告警是否消除。 是,=>结束。 否,=>4 更换单板,查看告警是否消除。 是,=>结束。 否,=>请收集告警信息配置信息,并联系技术支持人员。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046672 POE电源异常

    正常,=>请收集告警信息配置信息,并联系技术支持人员。 不正常,=>请更换PoE电源。 父主题: V200版本LSW设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-135462939 电源整体功能失效

    请收集告警信息、日志信息配置信息,并联系技术支持人员。 原因12:输入交流电源电压过低。 请接入电压大于165V的电源; 请收集告警信息、日志信息配置信息,并联系技术支持人员。 原因13:电源类型与背板类型不匹配。 检查电源类型,更换电源使其与背板类型匹配。 如果告警清除,请至步骤3。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046915 电源不在位

    可能会引起设备供电不足而导致单板因供电不足而不能上电。 可能原因 电源被拔出。 处理步骤 检查电源是否认为拔出。 如果是,无需处理。 如果不是,请重新插入电源后执行步骤2。 执行命令display power查看电源是在位。 如果电源已在位,请更换电源。 如果电源没有在为,请执行步骤4。 结束。 联系技术支持人员。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046702 电源插入 136448

    该告警所对应的实体物理名称。 EntityTrapFaultID 错误码。 对系统的影响 无。 可能原因 电源插入 处理步骤 提示性信息,无需处理。 参考信息 ALM-303046703 电源拔出 136448 父主题: V200版本LSW设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046703 电源拔出 136448

    可能导致部分单板功率不足而无法正常工作。 可能原因 电源被拔出 处理步骤 检查电源是否在位。 如果电源在位,=>2。 如果电源不在位,请插入电源。 执行命令display device检查是否电源状态是否正常。 如果电源状态正常,告警仍然存在,则需要更换电源。 如果电源状态不正常,请插好电源。 参考信息 ALM-303046702

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800009 电源异常 67966

    ReasonDescription 故障描述。 对系统的影响 可能导致设备供电不足。 可能原因 电源没有上电。 电源没有加载正确的电子标签。 处理步骤 给电源上电。如果告警仍未消除,则更换电源。 参考信息 无 父主题: V200版本LSW设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效 136961

    EntityTrapFaultID 错误码。 对系统的影响 可能会引起设备供电不足,导致设备下电。 可能原因 供电电源异常。 处理步骤 更换电源。 参考信息 无 父主题: ALM-303046701 电源无效

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效 136972

    可能导致PoE功能不可用,PD无法上电。 可能原因 PoE电源类型不匹配。 处理步骤 将电源更换为设备支持的PoE电源,当前设备仅支持800W交流、2200W交流、2200W直流三种规格的PoE电源。 参考信息 无 父主题: ALM-303046701 电源无效

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效 136984

    EntityTrapFaultID 错误码:136984。 对系统的影响 RPS电源在位无输出,RPS电源不可用。 可能原因 RPS的12V电源异常。 处理步骤 更换RPS电源。 参考信息 无 父主题: ALM-303046701 电源无效

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046713 电源整体功能失效

    对于3U设备,由于电源功率下降,满框无法正常运行,且可靠性下降。 可能原因 原因1:电源模块开关被关闭。 原因2:电源模块故障。 处理步骤 确认电源模块开关是否被关闭。 Y => 2 N => 3 建议打开电源模块开关。 确认设备供电是否正常。 Y => 4 N => 5 电源模块故障,更换电源模块。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800008 电源被拔出 67967

    ReasonDescription 故障描述。 对系统的影响 如果设备是单电源供电,电源被拔出后,会造成设备断电,业务中断。 可能原因 内置电源掉电。 电源模块被拔出。 铅酸电池板被拔出。 处理步骤 插上电源。 参考信息 无 父主题: V200版本LSW设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800303 电源不可用

    可能会引起设备供电不足。 可能原因 原因1:设备电源线被拔掉。 原因2:供电模块故障。 处理步骤 检查电源线是否被拔掉。 若电源线正常,请检查供电模块是否正常。 若供电模块正常,请升级系统软件或补丁软件到最新版本。 请收集告警信息配置信息,并联系技术支持人员。 参考信息 无 父主题:

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046409 电源局部功能失效

    136961 从I2C接口获取电压信息失败 136962 电压过压 136963 电压欠压 处理步骤 更换电源,确认是否继续产生此告警。 是=>2 否=>3 请收集告警、日志配置信息,并联系技术支持人员。 结束。 参考信息 无 父主题: WAC&AP告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046914 电源整体功能失效

    EntityTrapFaultID 错误码。 对系统的影响 可能会引起设备供电不足,可能导致单板因供电不足而不能上电,进而无法运行,需要处理。 可能原因 电源在位但未上电。 处理步骤 将电源上电。 参考信息 无 父主题: WAC&AP告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →