    服务器 电源功率 更多内容
  • ALM-135463092 框局部失效

    设备上电源槽全部插入直流电源或交流电源。 原因7:电源获取槽位信息失败。 1. 将电源更换电源槽位后重新插入,如果告警仍然存在,请更换电源。 原因8:风扇未插满告警。 1. 插满所有风扇 原因9:SFU单板在位数量不足。 1. 插入SFU单板。 参考信息 无 父主题: 公共告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 产品部署环境

    保留出便于维修服务器的空间。确信留有方便的途径可以从墙的插座或服务器背板上切断 AC 电源,因为这是在维修和产品升级前安全切断电源的方法。关掉服务器面板上的 DC 开关不能真正切断服务器的 AC 电源。 父主题: 3.1产品使用前准备

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效 136973

    对系统的影响 可能导致设备重启,影响业务正常运行。 可能原因 设备插入了功率不匹配的电源。S5720HI插入了150W的电源。 处理步骤 更换设备电源功率匹配的电源。 参考信息 无 父主题: ALM-303046701 电源无效

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-15795219 PoE电源消耗总功率大于等于告警上限

    ConsumingPower 当前消耗的功率 PowerThreshold 功率门限 对系统的影响 如果系统一直处于该告警状态,可能会导致系统因为电源供电能力不足而导致所有PD断电。 可能原因 所有的PD消耗的实际总功率大于等于系统设置的告警上限。 处理步骤 确认PD消耗功率是否是必须的,不需要上报告警。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-15795535 PSE消耗功率超过上限告警

    告警参数 参数名称 参数含义 Power 当前功率。 Threshold PoE电源功率阈值。 对系统的影响 如果系统一直处于该告警状态,可能会导致系统因为电源供电能力不足而导致所有受电设备断电。 可能原因 受电设备消耗的实际总功率大于等于供电功率。 处理步骤 根据系统能够对外的供电能力

    来自:帮助中心

    查看更多 →

    常用于使用网络方式打开服务器远程桌面,该功能支持远程挂载ISO系统镜像 镜像重定向 网络方式在网络中模拟CD / DVD / Floppy / HDD映像以通过BMC作为媒体托管 无使用场景 功率封顶 设置功率 非必要,请勿改动,出厂时已最优配置 电源控制 控制主板和BMC电源 常用于远程开或关闭服务器

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-135462939 电源整体功能失效

    原因1:电源模块输入过压。 原因2:电源模块输入欠压。 原因3:电源模块供电故障。 原因4:电源模块温度过高。 原因5:电源在位但未上电。 原因6:电源模块输出故障。 原因7:电源模块输出过压。 原因8:电源不在位。 原因9:电源实时功率超过额定功率。 原因10:电源外部温度过高保护告警。 原因11:电源与MPU背板电缆连接断开。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046694 POE功率使用率超过阈值

    PowerThreshold 功率门限 对系统的影响 如果系统一直处于该告警状态,可能会导致系统因为电源供电能力不足而导致所有PD断电。 可能原因 所有的PD消耗的实际总功率大于等于系统设置的告警上限。 处理步骤 需要衡量系统能够对外的供电能力,来规划网络。把那些重要的设备的优先级提高,防止其功率被抢占

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046673 PSE消耗功率超过上限告警

    当POE电源消耗总功率大于等于告警上限的时候产生此告警 告警属性 告警ID 告警级别 告警类型 303046673 提示 通信告警 告警参数 参数名称 参数含义 OID 该告警所对应的MIB节点的OID号。 SlotID 槽ID。 ConsumingPower 当前消耗的功率。 PowerThreshold

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046703 电源拔出 136448

    可能导致部分单板功率不足而无法正常工作。 可能原因 电源被拔出 处理步骤 检查电源是否在位。 如果电源在位,=>2。 如果电源不在位,请插入电源。 执行命令display device检查是否电源状态是否正常。 如果电源状态正常,告警仍然存在,则需要更换电源。 如果电源状态不正常,请插好电源。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800038 电源告警

    141057 电源模块故障、单板故障电源电源数量不足导致电源对系统的供电不足,导致电源电压过低。 检查设备上插入的电源是否都是机框支持的类型的电源,并且电源数量充足,提供的功率能满足本机框内所有插入的单板上电。确定机框支持的电源类型请参考“硬件描述-机框-槽位配置-电源槽位配置”。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046955 POE槽位负载功率超过设定上限告警

    ApPoeCurConsumPower 当前消耗的功率。 ApPoeConsumPowerThreshold 功率门限。 APID AP ID。 对系统的影响 如果系统一直处于该告警状态,可能会导致系统因为电源供电能力不足而导致所有PD断电。 可能原因 所有的PD消耗的实际总功率大于等于系统设置的告警上限。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800190 POE槽位负载功率超过设定上限告警

    Touch外观和背部接口功能说明 编号 按键和接口 功能 1 电源键 按1下,Touch锁屏或唤醒。长按,Touch重启或关机。 2 T ype-C接口 通过Type-C线缆连接电源适配器给Touch充电,请自行购买Type-C线缆和5V电源适配器,电源适配器需通过CCC认证且输出电流不小于2A。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046672 POE电源异常

    POE设备上没有POE电源正常工作。 处理步骤 执行命令display device查看设备PWR或PWH电源子卡是否在位。 不在位,请插入PoE电源,=>结束。 在位,=>2 执行命令display poe information查看PoE电源的供电功率是否正常。 正常,=>请

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046713 电源整体功能失效

    对于3U设备,由于电源功率下降,满框无法正常运行,且可靠性下降。 可能原因 原因1:电源模块开关被关闭。 原因2:电源模块故障。 处理步骤 确认电源模块开关是否被关闭。 Y => 2 N => 3 建议打开电源模块开关。 确认设备供电是否正常。 Y => 4 N => 5 电源模块故障,更换电源模块。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • V200版本LSW设备告警

    ALM-3276800006 光模块发送光功率过低 ALM-3276800007 光模块接收光功率过低 ALM-3276800008 电源被拔出 67967 ALM-3276800009 电源异常 67966 ALM-3276800010 光模块发送光功率过高预警 ALM-3276800011

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-135463001 光模块整体功能失效

    原因18:光模块温度过低。 可能导致业务中断。 原因19:光模块电源电流过高。 可能导致业务中断 可能原因 原因2:光模块发送光功率过高。 原因3:光模块发送光功率过低。 原因4:光模块接收光功率过高。 原因5:光模块接收光功率过低。 原因7:光模块IIC故障。 原因8:光模块接收光信号丢失。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046695 POE供电关闭

    原因2:PD故障。 原因3:功率不足的情况下,其功率被优先级较高的接口抢占。 原因4:接口因为时间段管理,处于下电时间段内而下电。 处理步骤 确认是否PD被拔走。 Y=>2。 N=>3。 重新插上PD设备,查看该告警是否不再上报。 Y=>11。 N=>3。 确认功率是否足够。 Y=>7。

    来自:帮助中心

    查看更多 →