  • ALM-135462939 电源整体功能失效

    原因1:电源模块输入过压。 原因2:电源模块输入欠压。 原因3:电源模块供电故障。 原因4:电源模块温度过高。 原因5:电源在位但未上电。 原因6:电源模块输出故障。 原因7:电源模块输出过压。 原因8:电源不在位。 原因9:电源实时功率超过额定功率。 原因10:电源外部温度过高保护告警。 原因11:电源与MPU背板电缆连接断开。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 产品部署环境

    保留出便于维修服务器的空间。确信留有方便的途径可以从墙的插座或服务器背板上切断 AC 电源,因为这是在维修和产品升级前安全切断电源的方法。关掉服务器面板上的 DC 开关不能真正切断服务器的 AC 电源。 父主题: 3.1产品使用前准备

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 配置云服务器

    在睡眠设置右侧双击“指定系统睡眠超时(接通电源)”,弹出“指定系统睡眠超时(接通电源)”对话框,选择“已启用”。 图3 指定系统睡眠超时(接通电源) 单击“确定”。 在睡眠设置右侧双击“关闭混合睡眠(接通电源)”,弹出“关闭混合睡眠(接通电源)”对话框,选择“已启用”。 图4 关闭混合睡眠(接通电源) 单击“确定”。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效 136961

    EntityTrapFaultID 错误码。 对系统的影响 可能会引起设备供电不足,导致设备下电。 可能原因 供电电源异常。 处理步骤 更换电源。 参考信息 无 父主题: ALM-303046701 电源无效

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效 136972

    可能导致PoE功能不可用,PD无法上电。 可能原因 PoE电源类型不匹配。 处理步骤 将电源更换为设备支持的PoE电源,当前设备仅支持800W交流、2200W交流、2200W直流三种规格的PoE电源。 参考信息 无 父主题: ALM-303046701 电源无效

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效 136984

    EntityTrapFaultID 错误码:136984。 对系统的影响 RPS电源在位无输出,RPS电源不可用。 可能原因 RPS的12V电源异常。 处理步骤 更换RPS电源。 参考信息 无 父主题: ALM-303046701 电源无效

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046702 电源插入 136448

    该告警所对应的实体物理名称。 EntityTrapFaultID 错误码。 对系统的影响 无。 可能原因 电源插入 处理步骤 提示性信息,无需处理。 参考信息 ALM-303046703 电源拔出 136448 父主题: V200版本LSW设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046703 电源拔出 136448

    可能导致部分单板功率不足而无法正常工作。 可能原因 电源被拔出 处理步骤 检查电源是否在位。 如果电源在位,=>2。 如果电源不在位,请插入电源。 执行命令display device检查是否电源状态是否正常。 如果电源状态正常,告警仍然存在,则需要更换电源。 如果电源状态不正常,请插好电源。 参考信息 ALM-303046702

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800009 电源异常 67966

    ReasonDescription 故障描述。 对系统的影响 可能导致设备供电不足。 可能原因 电源没有上电。 电源没有加载正确的电子标签。 处理步骤 给电源上电。如果告警仍未消除,则更换电源。 参考信息 无 父主题: V200版本LSW设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046915 电源不在位

    可能会引起设备供电不足而导致单板因供电不足而不能上电。 可能原因 电源被拔出。 处理步骤 检查电源是否认为拔出。 如果是,无需处理。 如果不是,请重新插入电源后执行步骤2。 执行命令display power查看电源是在位。 如果电源已在位,请更换电源。 如果电源没有在为,请执行步骤4。 结束。 联系技术支持人员。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 硬件介绍

    指示灯状态 状态描述 PWR 电源指示灯 绿色 常亮 电源工作正常。 - 常灭 电源故障或设备未上电。 SYS SYS指示灯 绿色 常亮 系统处于上电加载或复位启动状态。 绿色 每2秒闪1次(0.5Hz) 系统处于正常运行状态。 绿色 每秒闪4次(4Hz) 系统处于启动中。 红色 常亮 系统故障。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 启动应用

    启动应用 佩戴头显设备。 在应用列表中找到“VR云渲游客户端”。 打开“VR云渲游客户端”后,允许应用获取相应权限,即可连接至VR云渲游平台开启串流业务。 父主题: 客户端开发

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • WPS启动

    WPS启动 接口名称 WEB_SetWPSStartAPI(后续废弃) 功能描述 按下WPS按钮后的处理 应用场景 WPS启动 URL https://ip/action.cgi?ActionID=WEB_SetWPSStartAPI 参数 无 返回值 表1 WPS启动返回值 参数

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 启动APP

    启动APP IdeaShareServiceController : 投屏控制类,主要是提供业务接口 初始化日志 初始化SDK 去初始化SDK 投屏策略配置 投屏码解析 父主题: 接口参考

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 启动集群

    启动集群 操作场景 停止状态的集群,如需再次开启集群执行作业,可将集群重新启动。 只有状态为“停止”的集群可进行启动操作。 操作步骤 登录HPC-S²控制台。 单击左侧的“集群管理”。 在“集群管理”页面选择要启动的集群,单击后方操作列“更多 > 启动”。 单击“确定”。 在集群

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 启动失败

    启动失败 问题现象 部署“启动/停止SpringBoot服务”中的启动命令时,日志显示启动失败“The SpringBoot service startup failed”。 原因分析 启动失败可能有如下原因: 端口被占用。 JDK未安装,或环境变量配置错误。 参数大小设置不合理或参数使用错误。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 启动配置

    启动配置 简介 Java类 JAR应用 Gradle任务 Maven任务 JUnit测试 TestNG测试 远程调试 父主题: Java

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 启动性能

    在左侧导航栏选择“App监控 > 启动性能”。在页面的左上方应用下拉列表中,选择应用。在页面的右上方,单击时间维度选择按钮,默认“近20分钟”。 图1 启动性能 表1 启动性能参数说明 参数名称 说明 启动崩溃数 启动崩溃的次数。 总启动数 总启动的次数。 慢启动数 慢启动的次数。 正常启动数 正常启动的数量。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

共105条
看了本文的人还看了