弹性云服务器 ECS

 

弹性云服务器(Elastic Cloud Server)是一种可随时自助获取、可弹性伸缩的云服务器,帮助用户打造可靠、安全、灵活、高效的应用环境,确保服务持久稳定运行,提升运维效率

 
 

    服务器机房温度过高 更多内容
  • ALM-135462939 电源整体功能失效

    检查环境温度是否正常,如果环境温度较高,则需要改善通风环境。 检查电源的供电是否正常,如果不正常则需要修复外部供电电路。 如果告警仍然存在,则更换电源。 原因4:电源模块温度过高。 检查电源的风扇是否被防尘网堵住无法散热,如果防尘网被堵住则需要清洗防尘网。 检查环境温度是否正常,如果环境温度较高,则需要改善通风环境。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 管理容量视图

    成机柜电能配置,则展示当前功率和峰值功率,否则展示默认值。 单击。 切换“制冷视图” 若管理域中配置了温度传感器,“制冷视图”展示进风口温度的最大值。 单击。 说明: 进风口温度小于18℃显示橙色;18~27℃显示绿色;27~32℃显示橙色;大于32℃显示红色。 切换“网络视图”

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 如何获取弹性云服务器的物理机房位置?

    如何获取弹性云 服务器 的物理机房位置? 在网站备案后,如果还需进一步办理“经营性ICP许可证”或者“等保证明”,可能需要提供弹性云服务器的物理机房位置。 您可以在华为云管理控制台通过“提交工单”的方式获取弹性云服务器的物理机房位置。 提交工单时,有可能需要您提供云服务器的可用区信息,

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-4287373387 温度恢复正常

    EntityThresholdValue 告警阈值。 EntityThresholdCurrent 当前温度值。 EntityTrapFaultID 告警原因ID。 对系统的影响 无 可能原因 温度恢复正常。 处理步骤 无需处理。 参考信息 无 父主题: V300版本AR设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 显卡故障诊断及处理方法

    nvidia命令找不到显卡或显卡显示rev ff 如何处理GPU散热异常,执行nvidia-smi命令发现温度过高 如何处理驱动安装报错“Unable to load the kernel module 'nvidia.ko'” 如何处理GPU虚拟机故障,在message日志中发现存在Xid报错 父主题: GPU实例故障自诊断

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • S3510-S系列设备告警

    S3510-S系列设备告警 ALM-15795331 设备温度过高告警 ALM-15795459 风扇故障告警 ALM-15795475 POE故障告警 ALM-15795477 端口环路告警 ALM-15795487 设备故障告警 ALM-15795488 端口CRC错包告警 ALM-15795491

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • V200版本LSW设备告警

    ALM-3276800155 存在未认证AP告警 ALM-3276800156 温度过高告警 ALM-3276800157 温度过低告警 ALM-3276800158 AP CPU利用率过高告警 ALM-3276800159 AP内存利用率过高告警 ALM-3276800160 Dying Gasp告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • RES06-01 故障模式分析

    当应用系统部署在华为云中时,华为云提供了基础设施的故障管理,应用系统可减少对机房、电力、环境、计算服务器、存储设备、网络交换机等基础设施的故障模式的检测和恢复处理,但仍需考虑这些基础设施故障对应用系统的影响及对应的恢复措施,如机房发生灾难(AZ或Region级灾难)、计算服务器故障/重启、使用本地硬盘时硬盘故障/亚健

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 指示灯

    正在启动 绿灯闪烁(4次/秒) 正在升级 绿灯长亮 正常工作 绿色呼吸灯 休眠 红灯闪烁(1次/5秒) 硬件故障 红灯闪烁(2次/5秒) 温度过高 红灯闪烁(1次/秒) 触控屏异常 红灯闪烁(2次/秒) IP地址冲突 红灯闪烁(4次/秒) 软件故障 父主题: 产品结构

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 训练作业性能降低

    看GPU工作是否异常。 通过输入“nvidia-smi -q -d TEMPERATURE”命令, 查看TEMP参数是否存在异常, 如果温度过高,会导致训练性能下降。 父主题: 训练作业性能问题

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-135462939 风扇被拔出时产生此告警

    EntPhysicalName 物理实体名 EntityType 物理实体类型 EntityTrapFaultID 故障码 对系统的影响 设备温度过高,业务中断。 可能原因 风扇被拔出。 处理步骤 确认是否由于正常维护需要进行的操作,如更换风扇框。 Y => 2 N => 3 建议立即插入风扇框。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 服务器IP流量过高被自动封堵后,如何解封?

    服务器IP流量过高被自动封堵后,如何解封? 如果是运营商封堵,24小时后将自动解封。 DDoS高防服务 黑洞解封时间默认为30分钟,具体时长与当日黑洞触发次数和攻击峰值相关,最长可达24小时。 如需提前解封,需要用户升级DDoS高防服务并联系华为技术人员。 父主题: 故障反馈

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800003 温度芯片故障 67590

    不能获取单板温度,风扇不能根据温度自动调节转速,风扇一直全速工作,会一直产生很大的噪声,但是不会影响业务。 可能原因 IIC总线故障 处理步骤 使用display temperature { all | slot slot-id }命令,确认是不是由IIC总线故障引起的温度传感器异常。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800321 风扇拔出

    physical index 实体子索引。 Physical name 实体名称。 EntityTrapFaultID 错误码。 对系统的影响 引起单板温度过高。 可能原因 风扇被拔出。 处理步骤 执行命令display fan查看当前的风扇是否在位,如果不在位,查看风扇板是否松动,重新拔插一次

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800320 风扇不可用

    physical index 实体子索引。 Physical name 实体名称。 EntityTrapFaultID 错误码。 对系统的影响 引起单板温度过高。 可能原因 风扇故障,如堵转。 处理步骤 执行命令display fan查看当前的风扇状态,查看风扇板是否注册,各个风扇的转速是否为零。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 了解容量管理

    情况,并进行统计分析,找出TOPN耗能设备,设定节能措施,从而降低机房能耗。 输出服务器功耗报表 支持输出指定时间内的服务器能耗报表,输出各个服务器的平均功耗、峰值功耗。 输出服务器功耗趋势图 支持输出指定服务器的功耗趋势图。 父主题: 容量管理

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 设备管理 IoTDM(联通用户专用)

    高手进阶 通过实战,学习如何在设备管理服务开始您的实际工作 最佳实践 实战演练 数据转发至OBS长期储存 温度过高时自动关闭设备 基于OceanBooster构建应用服务器 基于小熊派开发智慧路灯 更多 生态合作 自助测试 技术认证 更多 课程与认证 培训课程 人人学IoT IoT七天开发训练营

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-45442 SQL并发数过高

    ALM-45442 SQL并发数过高 告警解释 告警模块按30秒周期检测ClickHouse服务的实际并发数,若并发数超过界面配置的并发阈值,系统产生此告警。 当系统检测到实际并发数低于并发阈值时,告警恢复。 告警属性 告警ID 告警级别 是否可自动清除 45442 重要 是 告警参数

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • Q:是否支持混合云线下机房模式?

    Q:是否支持混合云线下机房模式? A:暂不支持混合云的模式。 父主题: 售前咨询类问题

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 机房管理员是否有超级管理权限,在机房插入特权Ukey窃取信息?

    机房管理员是否有超级管理权限,在机房插入特权Ukey窃取信息? 机房管理员没有超级管理权限,Ukey是Dedicated HSM提供给您的身份识别卡,此卡仅购买专属加密实例的用户持有。 敏感数据(密钥)存储在国家规定的硬件加密卡中,即使加密机制造商也无法读取内部密钥信息。 父主题:

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046939 风扇故障

    ApFanIndex AP的风扇接口索引。 ApEntityPhysicalName AP的接口名称。 APID AP ID。 对系统的影响 引起单板温度过高。 可能原因 风扇故障。 处理步骤 在AD9431DN-24X或AD9430DN-24上执行命令display fan查看当前的风扇状态

    来自:帮助中心

    查看更多 →

共105条
看了本文的人还看了