云监控服务 CES

华为云云监控为用户提供一个针对弹性云服务器、带宽等资源的立体化监控平台。

 
 

    服务器温度监控软件 更多内容
  • ALM-4287373386 温度超过温度上限,或者低于温度下限

    告警阈值。 EntityThresholdCurrent 当前温度值。 EntityTrapFaultID 告警原因ID。 对系统的影响 温度过高,单板难以承受。如果持续升温至危险温度,单板会被下电,引起业务中断。 可能原因 温度超出温度告警阈值引发的告警,可能是风扇故障引起。 处理步骤 执行命令display

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046659 温度异常

    ALM-303046659 温度异常 ALM-303046659 温度异常 140544 ALM-303046659 温度异常 140545 ALM-303046659 温度异常 143624 父主题: V200版本LSW设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046659 温度异常 140544

    EntityTrapFaultID 错误码。 对系统的影响 温度过高可能导致设备工作异常,影响业务。 可能原因 设备排风不畅,导致热量散发不畅。 设备所处环境温度过高。 设备的风扇数量不足。 设备的风扇发生故障。 设备的温度高门限值设置过低。 处理步骤 清洁风扇防尘网以及风扇散热区

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046659 温度异常 143624

    物理实体当前测量值。 EntityTrapFaultID 错误码。 对系统的影响 芯片温度过高可能导致设备工作异常,影响业务。 可能原因 设备排风不畅,导致热量散发不畅。 后插卡槽位未插入假面板。 设备所处环境温度过高。 设备的风扇数量不足。 设备的风扇发生故障。 处理步骤 清洁风扇排风区域,插卡告警是否恢复。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 事件状态机

    某公司需要对该公司各个区域设置温度监测,每个区域都有温度监控设备。当温度高于20度时,需要触发高温报警,设备状态需要从“Normal”转为“High”状态。当温度小于等于20度时,设备状态需要从“High”转成“Normal”状态并更新温度监控设备存储的温度值。 前提条件 已创建温度监控设备对象“C

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • BMS硬件监控指标采集说明

    BMS硬件监控指标采集说明 以下是BMS硬件监控插件对应的监控指标采集说明。 指标分类 指标说明 采集方式 服务器 整机信息 服务器整机SN、产品名称、厂家等。 使用dmidecode命令采集。 SSD/HDD 基本信息和SMART信息 包含盘的基本信息。(SN、型号、容量、协议类型、固件版本等),以及盘的SMART

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-4287373387 温度恢复正常

    EntityThresholdValue 告警阈值。 EntityThresholdCurrent 当前温度值。 EntityTrapFaultID 告警原因ID。 对系统的影响 无 可能原因 温度恢复正常。 处理步骤 无需处理。 参考信息 无 父主题: V300版本AR设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046659 温度异常 140545

    EntityTrapFaultID 错误码。 对系统的影响 温度过低可能导致单板工作异常,影响业务。 可能原因 外界温度过低。 处理步骤 测量一下外界环境的实际温度,如果过低则需要使用空调、暖气等调节室温。 如果外界环境温度正常,则可能是低温门限值设置的过高,需要通过命令temperature

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 注册云服务器监控

    注册云服务器监控 功能介绍 将云服务器添加到监控表中。 注册到监控表中的云服务会被ceilometer周期性采集监控数据,包括平台的版本、cpu信息、内存、网卡、磁盘、硬件平台等信息,这些数据上报给云监控。例如SAP云服务器内部的插件会周期性从云监控中查询监控数据,以报表形式呈现给SAP。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 监控云耀云服务器

    主机监控分为基础监控和操作系统监控。 基础监控为云服务器自动上报的监控指标。 操作系统监控通过在云服务器中安装Agent插件,为用户提供服务器的系统级、主动式、细颗粒度监控服务。 安装配置Agent相关操作请参考主机监控。 通过后续章节,您可以了解以下内容: 云耀云服务器支持的基础监控指标

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046796 温度过高告警

    告警时“Temperature”表示的是触发该告警的温度阈值,而非AP的实际温度。 APID AP ID。 对系统的影响 表明当前AP温度超过了阈值。 如果阈值设置的不高,对业务没有影响。 如果阈值设置的较高,说明当前AP温度确实较高,可能导致AP器件工作异常,影响业务。 可能原因

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046797 温度过低告警

    ID。 对系统的影响 表明当前AP温度低于低温阈值。 如果阈值设置的不低,对业务没有影响。 如果阈值设置的较低,说明当前AP温度确实较低,可能导致AP器件工作异常,影响业务。 可能原因 原因1:低温告警阈值设置不合理。 原因2:AP设备所处环境温度过低。 处理步骤 执行命令display

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-135462923 单板温度严重告警

    实体温度阈值 EntityThresholdCurrent 当前温度值 EntityTrapFaultID 故障码 ReasonDsp 告警产生原因 对系统的影响 原因1:单板温度过高。 单板温度过高,可能导致单板复位。 单板温度过高,可能导致单板下电。 原因2:子卡温度偏高。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800157 温度过低告警

    ID。 对系统的影响 表明当前AP温度低于低温阈值。 如果阈值设置的不低,对业务没有影响。 如果阈值设置的较低,说明当前AP温度确实较低,可能导致AP器件工作异常,影响业务。 可能原因 原因1:低温告警阈值设置不合理。 原因2:AP设备所处环境温度过低。 处理步骤 执行命令display

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-135462925 单板温度越门限

    实体温度阈值 EntityThresholdCurrent 当前温度值 EntityTrapFaultID 故障码 ReasonDsp 告警产生原因 对系统的影响 原因2:暂不影响业务,但需要尽快降低单板温度。 可能原因 原因2:单板温度偏高。 处理步骤 原因2:单板温度偏高。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 环境监控

    环境监控 监测点温湿度曲线 单击监测点列表右上角【冷气供应中】,列表只显示开启中的监测点,隐藏关闭、离线的监测点; 单击曲线上方【温度】或【湿度】,可以切换查看当前监测点的送回风温度或湿度变化曲线;【选择时间】可设定曲线区间;鼠标停在曲线中可以查看该时间点的具体数据;拖拽图形下方

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 支持的监控指标

    支持的监控指标 本节定义了云手机服务器(CPH)上报云监控监控指标的命名空间、监控指标列表和维度定义,用户可以通过云监控提供的管理控制台或API接口来检索云手机服务产生的监控指标和告警信息。 命名空间 SYS.CPH 监控指标 云手机服务器(CPH)支持的监控指标包括:云手机服

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 查询软件的服务器列表

    查询软件服务器列表 功能介绍 查询软件服务器列表 调用方法 请参见如何调用API。 URI GET /v5/{project_id}/asset/apps 表1 路径参数 参数 是否必选 参数类型 描述 project_id 是 String 项目ID 最小长度:1 最大长度:256

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 监控弹性云服务器

    监控弹性云服务器 监控是保持弹性云服务器可靠性、可用性和性能的重要部分,通过监控,用户可以观察弹性云服务器资源。为使用户更好地掌握自己的弹性云服务器运行状态,云服务平台提供了云监控。您可以使用该服务监控您的弹性云服务器,执行自动实时监控、告警和通知操作,帮助您更好地了解弹性云服务器的各项性能指标。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 温度过高时自动关闭设备

    温度过高时自动关闭设备 场景说明 物联网平台支持设备数据上报和设备命令下发,但若要将两者联动起来,一般需要由应用服务器实现对应逻辑。 设备接入服务 提供规则引擎功能,平台上简单几步操作即可实现数据上报特定数据时平台自动下发指定命令,减少应用服务器开发工作量。 本示例为设备自带的温度

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800003 温度芯片故障 67590

    不能获取单板温度,风扇不能根据温度自动调节转速,风扇一直全速工作,会一直产生很大的噪声,但是不会影响业务。 可能原因 IIC总线故障 处理步骤 使用display temperature { all | slot slot-id }命令,确认是不是由IIC总线故障引起的温度传感器异常。

    来自:帮助中心

    查看更多 →