    主机电源风扇怎样控制转速 更多内容
  • ALM-135462996 单板局部功能失效

    请收集告警信息、日志信息和配置信息,联系技术工程师进行处理。 5.结束。 原因25:风扇匹配告警。 1. 请更换与设备匹配的风扇。 原因26:电源类型与设备不匹配。 1. 请更换与设备匹配的风扇电源。 原因27:PHY 芯片异常。 1.请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系技术支持人员。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046713 电源整体功能失效

    对于3U设备,由于电源功率下降,满框无法正常运行,且可靠性下降。 可能原因 原因1:电源模块开关被关闭。 原因2:电源模块故障。 处理步骤 确认电源模块开关是否被关闭。 Y => 2 N => 3 建议打开电源模块开关。 确认设备供电是否正常。 Y => 4 N => 5 电源模块故障,更换电源模块。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800008 电源被拔出 67967

    ReasonDescription 故障描述。 对系统的影响 如果设备是单电源供电,电源被拔出后,会造成设备断电,业务中断。 可能原因 内置电源掉电。 电源模块被拔出。 铅酸电池板被拔出。 处理步骤 插上电源。 参考信息 无 父主题: V200版本LSW设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800303 电源不可用

    EntityTrapFaultID 故障码。 对系统的影响 可能会引起设备供电不足。 可能原因 原因1:设备电源线被拔掉。 原因2:供电模块故障。 处理步骤 检查电源线是否被拔掉。 若电源线正常,请检查供电模块是否正常。 若供电模块正常,请升级系统软件或补丁软件到最新版本。 请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持人员。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046915 电源不在位

    可能会引起设备供电不足而导致单板因供电不足而不能上电。 可能原因 电源被拔出。 处理步骤 检查电源是否认为拔出。 如果是,无需处理。 如果不是,请重新插入电源后执行步骤2。 执行命令display power查看电源是在位。 如果电源已在位,请更换电源。 如果电源没有在为,请执行步骤4。 结束。 联系技术支持人员。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046702 电源插入 136448

    该告警所对应的实体物理名称。 EntityTrapFaultID 错误码。 对系统的影响 无。 可能原因 电源插入 处理步骤 提示性信息,无需处理。 参考信息 ALM-303046703 电源拔出 136448 父主题: V200版本LSW设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046703 电源拔出 136448

    可能导致部分单板功率不足而无法正常工作。 可能原因 电源被拔出 处理步骤 检查电源是否在位。 如果电源在位,=>2。 如果电源不在位,请插入电源。 执行命令display device检查是否电源状态是否正常。 如果电源状态正常,告警仍然存在,则需要更换电源。 如果电源状态不正常,请插好电源。 参考信息 ALM-303046702

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800009 电源异常 67966

    ReasonDescription 故障描述。 对系统的影响 可能导致设备供电不足。 可能原因 电源没有上电。 电源没有加载正确的电子标签。 处理步骤 给电源上电。如果告警仍未消除,则更换电源。 参考信息 无 父主题: V200版本LSW设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效 136961

    EntityTrapFaultID 错误码。 对系统的影响 可能会引起设备供电不足,导致设备下电。 可能原因 供电电源异常。 处理步骤 更换电源。 参考信息 无 父主题: ALM-303046701 电源无效

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效 136972

    可能导致PoE功能不可用,PD无法上电。 可能原因 PoE电源类型不匹配。 处理步骤 将电源更换为设备支持的PoE电源,当前设备仅支持800W交流、2200W交流、2200W直流三种规格的PoE电源。 参考信息 无 父主题: ALM-303046701 电源无效

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效 136984

    EntityTrapFaultID 错误码:136984。 对系统的影响 RPS电源在位无输出,RPS电源不可用。 可能原因 RPS的12V电源异常。 处理步骤 更换RPS电源。 参考信息 无 父主题: ALM-303046701 电源无效

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046656 风扇整体功能失效

    ALM-303046656 风扇整体功能失效 ALM-303046656 风扇整体功能失效 139264 ALM-303046656 风扇整体功能失效 139266 父主题: V200版本LSW设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-135462966 风扇局部功能失效

    ReasonDsp 告警产生原因 对系统的影响 影响设备的散热,短时间不会影响业务,但急需解决。 可能原因 原因1:风扇状态异常。 原因2:风扇风向异常。 处理步骤 1. 更换风扇; 2. 若问题未解决,请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系技术支持人员。 告警清除 此告警修复后,系

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 没有连通性验证成功的主机和环境,怎样处理?

    “环境管理”页面,搜索该主机是否存在,并查看主机连通性验证状态。 处理方法根据主机是否存在以及主机状态可分为如下两种: 若存在,请确认当前应用配置主机的连通性状态为成功,若失败请修改主机信息后重新进行主机连通性验证,步骤如下: 进入目标项目下, 单击菜单“设置 > 通用设置 >

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046656 风扇整体功能失效 139266

    错误码。 对系统的影响 风扇性能可能无法满足设备要求,进而可能会导致设备温度上升,进而无法正常工作,如发生丢包,严重的还会导致设备异常或复位。 可能原因 S6720EI、S6720S-EI设备上插入的风扇类型与设备不匹配。 处理步骤 更换为与设备相匹配的风扇。S6720EI、S67

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • Windows主机部署过程中,偶现连接超时,怎样处理?

    Windows主机部署过程中,偶现连接超时,怎样处理? 问题现象 Windows主机部署过程中,偶现”Connection to ***.***.***.** timed out“。 原因分析 可能导致Windows主机偶现连接超时的原因: TCP连接时,端口被占用,未及时释放。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-15795331 设备温度过高告警

    可能原因 设备排风不畅,导致热量散发不出去。 防尘网堵塞。 设备的风扇发生故障。 处理步骤 检查风扇过滤网是否堵塞,保证排风通畅,检查该告警是否继续产生。 如果风扇过滤网堵塞,请清理过滤网。若告警继续产生,请执行步骤2。 如果风扇过滤网没有堵塞,请执行步骤2。 检查环境温度是否过高。 如

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 物理机故障时,弹性云服务器是否会自动恢复?

    恢复, 弹性云服务器 本身故障当前不支持自动恢复。 弹性 云服务器 所在的物理主机关机后,才能执行自动恢复。如果物理主机内存故障等因素导致物理主机未关机,则不能执行自动恢复。 对于同一弹性云 服务器 ,如果发生物理主机故障,12小时内仅允许1次自动恢复操作。 如下场景时,可能会引起自动恢复弹性云服务器失败:

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 发送端服务器

    max_build_io_limit 参数说明:用于限制主机在提供备机重建(build)会话时,一秒时间内所允许磁盘读取的数据流量。 参数类型:SIGHUP 取值范围:整型,0~1048576,单位为KB。 默认值:0,表示主机对备机build无IO流控限制。 设置建议:可参考磁盘

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 发送端服务器

