    服务器电源黄灯绿灯 更多内容
  • OPS

    0Type-A 接口 3×USB3.0Type-A 接口 按键: 1×开机按键 1×一键还原按键 指示灯: 1×通电指示灯(绿灯) 1×电源指示灯(红灯) 1×硬盘指示灯(黄灯) 图1 图1 OPS外观图 安装位置 OPS作为嵌入安装式的电脑模块,可借助螺丝刀轻松实现安装或拆卸。 不同尺寸

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 设备加电自检

    前面板的电源开关不能切断交流电压。要将 服务器 中的交流电压切断,必须断开交流电源线。 确认所有的外围设备,诸如显示器、键盘、鼠标已经连接上; 打开显示器; 将 AC 电源线的一头接到服务器背板的电源接口; 将 AC 电源线的另一头接到电源管理器的三芯插座中; 当接入 AC 电源时服务器没有启动,则按下面板的

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • Y3布控球简介

    图1 Y3布控球外观 具体操作说明如下 开/关机 表1 Y3布控球说明 操作 功能 电源键图 长按电源键3秒 开机 长按电源键3秒 关机 基本安装 表2 Y3布控球说明 操作 装载物朝向 装载说明 电源键图 装4G卡 芯片朝下,缺口向左 装TF卡 芯片朝下,缺口向右 小屏显示 表3 Y3布控球说明

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 快速操作CloudLink Camera 200

    Camera 200 Camera 200接通电源后,直接通过USB线缆直连PC即可连接华为会议客户端。 开机 线缆连接完毕,接通电源适配器电源,按下电源开关,约25秒后即可输出画面。首次开机,摄像机云台会转到正中位置。 检查状态指示灯 正常状态为绿灯长亮 休眠状态为橙色长亮 升级相机软件过程状态为橙色闪烁

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 快速操作CloudLink Camera 200

    200接通电源后,直接通过USB线缆直连PC即可连接华为云会议客户端。 图1 连接Camera 200和华为云会议客户端 开机 线缆连接完毕,接通电源适配器电源,按下电源开关,约25秒后即可输出画面。首次开机,摄像机云台会转到正中位置。 检查状态指示灯 正常状态为绿灯长亮 休眠状态为橙色长亮状态

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 红绿灯信息(spat)

    绿灯信息(spat) 功能介绍 RSU上报spat消息到平台,平台经过处理后将该消息推送到对应的数据转发配置通道。 信号灯消息,包含了一个或多个路口信号灯的当前状态信息。结合MAP消息,为车辆提供实时的前方信号灯相位信息。 TOPIC v2x-v1-spat 如果新增数据转发配

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效 136966

    ,进而无法运行,需要处理。 可能原因 原因1:电源在位但未上电。 原因2:电源故障。 处理步骤 请根据《故障启示录-园区交换机-硬件故障》中的“电源模块无法正常供电”进行排查。 参考信息 无 父主题: ALM-303046701 电源无效

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效 136973

    可能导致设备重启,影响业务正常运行。 可能原因 设备插入了功率不匹配的电源。S5720HI插入了150W的电源。 处理步骤 更换设备电源为功率匹配的电源。 参考信息 无 父主题: ALM-303046701 电源无效

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效 136969

    可能会引起设备供电不足,导致设备下电。 可能原因 原因1:电源开关未打开。 原因2:电源未连接外部供电线缆。 原因3:设备系统电源的外部供电电压不满足设备输入电压规格要求。 处理步骤 打开电源开关并确保电源与外部供电线缆连接正常。检查告警是否恢复。 是,结束。 否,执行步骤2。 检查设备系统电源的外部供电电压是否满足

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-135462943 电源不在位

    对系统的影响 电源拔出,可能会引起设备供电不足。如果供电不足,可能会出现单板下电,间接对业务有影响,需要处理。 可能原因 电源模块被拔出。 处理步骤 检查电源是否在位,不在位请插入电源。 如果电源在位,检查是否插入完好。 如果电源插入完好,告警仍然存在,则需要更换电源。 如果更换电

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800322 电源被拔出

    可能会引起设备供电不足而导致单板因供电不足而不能上电。 可能原因 电源被拔出。 处理步骤 检查电源是否人为拔出。 如果是,无需处理。 如果不是,请重新插入电源后执行步骤2。 执行命令display power查看电源是否在位。 如果电源已在位,请更换电源。 如果电源没有在位,请执行步骤4。 结束。 请收集

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效

    ALM-303046701 电源无效 ALM-303046701 电源无效 136961 ALM-303046701 电源无效 136966 ALM-303046701 电源无效 136969 ALM-303046701 电源无效 136972 ALM-303046701 电源无效 136973

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800038 电源告警

    141057 电源模块故障、单板故障电源电源数量不足导致电源对系统的供电不足,导致电源电压过低。 检查设备上插入的电源是否都是机框支持的类型的电源,并且电源数量充足,提供的功率能满足本机框内所有插入的单板上电。确定机框支持的电源类型请参考“硬件描述-机框-槽位配置-电源槽位配置”。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046672 POE电源异常

    可能原因 POE设备上没有POE电源正常工作。 处理步骤 执行命令display device查看设备PWR或PWH电源子卡是否在位。 不在位,请插入PoE电源,=>结束。 在位,=>2 执行命令display poe information查看PoE电源的供电功率是否正常。 正常,

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 绿灯通行(Drive Through Green Light)检测

    绿灯通行(Drive Through Green Light)检测 绿灯通行检测的目的是判断主车在接近十字路口后, 如果是绿灯, 主车是否直接通行而没有停止。 另外,当交通灯由红灯变为绿灯后, 主车重新启动的时间是否太大。 本设计认为在绿灯状态下, 如果前方没有行人和引导车的情况下,

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-135462939 电源整体功能失效

    原因1:电源模块输入过压。 原因2:电源模块输入欠压。 原因3:电源模块供电故障。 原因4:电源模块温度过高。 原因5:电源在位但未上电。 原因6:电源模块输出故障。 原因7:电源模块输出过压。 原因8:电源不在位。 原因9:电源实时功率超过额定功率。 原因10:电源外部温度过高保护告警。 原因11:电源与MPU背板电缆连接断开。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046915 电源不在位

    可能会引起设备供电不足而导致单板因供电不足而不能上电。 可能原因 电源被拔出。 处理步骤 检查电源是否认为拔出。 如果是,无需处理。 如果不是,请重新插入电源后执行步骤2。 执行命令display power查看电源是在位。 如果电源已在位,请更换电源。 如果电源没有在为,请执行步骤4。 结束。 联系技术支持人员。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046702 电源插入 136448

    该告警所对应的实体物理名称。 EntityTrapFaultID 错误码。 对系统的影响 无。 可能原因 电源插入 处理步骤 提示性信息,无需处理。 参考信息 ALM-303046703 电源拔出 136448 父主题: V200版本LSW设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046703 电源拔出 136448

    可能导致部分单板功率不足而无法正常工作。 可能原因 电源被拔出 处理步骤 检查电源是否在位。 如果电源在位,=>2。 如果电源不在位,请插入电源。 执行命令display device检查是否电源状态是否正常。 如果电源状态正常,告警仍然存在,则需要更换电源。 如果电源状态不正常,请插好电源。 参考信息 ALM-303046702

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800009 电源异常 67966

    ReasonDescription 故障描述。 对系统的影响 可能导致设备供电不足。 可能原因 电源没有上电。 电源没有加载正确的电子标签。 处理步骤 给电源上电。如果告警仍未消除,则更换电源。 参考信息 无 父主题: V200版本LSW设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效 136961

    EntityTrapFaultID 错误码。 对系统的影响 可能会引起设备供电不足,导致设备下电。 可能原因 供电电源异常。 处理步骤 更换电源。 参考信息 无 父主题: ALM-303046701 电源无效

    来自:帮助中心

    查看更多 →