中软国际数据治理专业服务解决方案实践

中软国际数据治理专业服务解决方案实践

    数据机房 更多内容
  • 机房监控通知配置

    机房监控通知配置 添加通知配置 登录MAS控制台,在“多活管理”页面单击实例,进入实例控制台。 在页面顶端导航栏选择“全局配置”。 单击“机房监控通知配置”页面左上角的“添加通知配置”。 在弹窗中配置信息,完成后单击“确定”。 图1 新增消息服务主题 表1 通知配置 参数 配置说明

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • Q:是否支持混合云线下机房模式?

    Q:是否支持混合云线下机房模式? A:暂不支持混合云的模式。 父主题: 售前咨询类问题

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 机房管理员是否有超级管理权限,在机房插入特权Ukey窃取信息?

    机房管理员是否有超级管理权限,在机房插入特权Ukey窃取信息? 机房管理员没有超级管理权限,Ukey是Dedicated HSM提供给您的身份识别卡,此卡仅购买专属加密实例的用户持有。 敏感数据(密钥)存储在国家规定的硬件加密卡中,即使加密机制造商也无法读取内部密钥信息。 父主题:

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 预定义大屏

    单击右上方,设置显示时间格式。 设置业务数据类型和机房视图展示模式。 单击监控视图业务右上方,可设置业务数据类型。 查看“PUE”、“能耗对比”、“能耗趋势”数据需要“能效分析”的操作权限。 查看“门禁事件”数据需要“查看门禁事件”的操作权限。 查看“告警信息”、“环境”数据需要“视图”的操作权限。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 了解容量管理

    了解容量管理 容量报表与统计 统计与分析机房容量使用情况,输出容量报表,为用户全面掌控机房能源使用效率、不断优化PUE(Power Usage Effectiveness,能源使用效率)和提高单位能耗产出提供数据支撑。 容量报表 支持按照指定范围(如:机房、楼层)、指定时间输出容量类报表,包含的容量报表如下:

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 网络规划

    物理连接端口占用费用(按月或按年)向华为云支付 。 接入点机房的楼内线缆费向机房供应商支付。 本地IDC机房的楼内线缆费向本地机房供应商支付。 其他施工与带宽租用费用向运营商支付。详细请参考计费说明。 无需向云支付端口占用费。 本地IDC机房的楼内线缆费向本地机房供应商支付。 其他施工与带宽租用费用向运营商支付。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 约束与限制

    到华为云封网,请向您的专线经理咨询。 接入点机房是电信运营商或第三方租赁的机房,如果存在专线入楼费和楼内线缆费,需接入方向机房运营商支付。 接入点机房是电信运营商或第三方数据中心运营,进入机房施工需提供机房专线接入授权书,请在施工前完成授权书申请。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 数据中心级自动切换

    “是否自动切换”配置为“关”,当MAS发生脑裂或主机房故障时,如果应用数据源正常,此时这个MAS实例下的所有监控器不会切换数据中心。通过此配置,可避免因MAS故障而导致数据中心发生不必要的切换。 “是否自动切换”配置为“开”,当MAS发生脑裂或主机房故障,或者数据源故障时,此时这个MAS实例下的监控器会根据故障切换对应的数据中心。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 在什么场景下使用CloudPond?

    安全防护场景:按需在本地使用华为 云安全 服务,在客户机房本地建设多类型安全防护,并与中心云统一运维管理,共享病毒特征库等云上安全情报。 智能数据湖场景:在CloudPond上部署华为云 FusionInsight 智能数据湖系列服务,提供完整本地大数据平台能力,满足客户核心业务数据驻留本地诉求,并由华为云专业团队7*24小时运维数据底座平台。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 最新动态

    支持购买数据多活版本套餐,并支持编辑套餐、删除套餐操作。 公测 多活套餐 2 新增命名空间 命名空间承载整个多活项目的资源集合,包括了流量入口,多活分区,数据同步,数据监控等内容。 公测 命名空间 3 新增数据管理 通过添加数据源和创建数据同步链路,来实现数据源之间的数据同步功能。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 入门指引

    专线施工逻辑示意图,实际组网拓扑请向运营商咨询。 本地数据中心机房和华为云专线接入点所在机房不在同一个机房园区内,专线施工组网拓扑请参考图2。 图2 专线施工逻辑示意1 本地数据中心机房和华为云专线接入点所在机房在同一个机房园区内,专线施工组网拓扑请参考图3。 图3 专线施工逻辑示意2

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 在什么场景下使用IES?

    在客户机房本地建设多类型安全防护,并与中心云统一运维管理,共享病毒特征库等云上安全情报。 智能数据湖场景:在IES上部署华为云FusionInsight智能数据湖系列服务,提供完整本地大数据平台能力,满足客户核心业务数据驻留本地诉求,并由华为云专业团队7*24小时运维数据底座平台。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 准备工作

    咨询。 方案确认后,申请进入华为云机房入室工勘。 提交工单时需要提供入室工勘人员的姓名、身份证和联系方式。 华为机房工勘注意事项如下: 施工方仅需要向机房供应商申请进入到运营商的Meet-Me Room进行工勘,不需要进入华为机房包间进行工勘,因此,无需向华为申请入室工勘。 华为

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 更新边缘小站

    UpdateCondition 参数 是否必选 参数类型 描述 environment 否 Integer 机房环境条件 取值范围: 0:机房条件不属于上述任何一种情况 1:机房使用模块化数据中心方案进行建设 2:机房已通过国家级或行业级标准化认证 最小值:0 最大值:2 space 否 Integer

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 更新边缘小站

    UpdateCondition 参数 是否必选 参数类型 描述 environment 否 Integer 机房环境条件 取值范围: 0:机房条件不属于上述任何一种情况 1:机房使用模块化数据中心方案进行建设 2:机房已通过国家级或行业级标准化认证 最小值:0 最大值:2 space 否 Integer

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 创建边缘小站

    Condition 参数 是否必选 参数类型 描述 environment 否 Integer 机房环境条件 取值范围: 0:机房条件不属于上述任何一种情况 1:机房使用模块化数据中心方案进行建设 2:机房已通过国家级或行业级标准化认证 最小值:0 最大值:2 缺省值:0 space 否 Integer

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 数据采集与分析

    数据采集与分析 前提条件 已配置邮箱 服务器 ,具体操作请参见调测邮箱通知功能。 操作步骤 选择“运维管理 > 数据采集与分析 > 数据采集与分析”。 根据需要选择相应的功能使用,详情请参见表1。 表1 任务管理 任务 说明 操作方法 采集设备日志 采集和统计设备故障日志,以了解设备的状态以及运行情况。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 创建边缘小站

    Condition 参数 是否必选 参数类型 描述 environment 否 Integer 机房环境条件 取值范围: 0:机房条件不属于上述任何一种情况 1:机房使用模块化数据中心方案进行建设 2:机房已通过国家级或行业级标准化认证 最小值:0 最大值:2 缺省值:0 space 否 Integer

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 容灾和多活策略

    容灾和多活策略 D CS 缓存实例都存储着大量关键数据,不论是作为数据库前端缓存,还是作为数据存储引擎,数据的可靠性与服务的连续可用性是DCS服务设计上为客户考虑的核心因素,下图展示了DCS在数据和服务方面的容灾架构设计演进。 图1 DCS容灾架构演进 根据对数据与服务的不同可靠性要求,您可以选择

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 注册边缘小站

    详情请参见边缘小站与区域和可用区是什么关系? 机房条件 机房条件 可选择不同条件下的机房。 类型包括: 机房使用模块化数据中心方案进行建设。 机房已通过国家级或行业级标准化认证。 机房不属于上述任何一种情况。 整柜安装评估 评估机房是否支持整柜安装。 类型包括: 可支持整柜安装,并入现有机柜组。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 线上注册边缘小站

    详情请参见边缘小站与区域和可用区是什么关系? 机房条件 机房条件 可选择不同条件下的机房。 类型包括: 机房使用模块化数据中心方案进行建设。 机房已通过国家级或行业级标准化认证。 机房不属于上述任何一种情况。 整柜安装评估 评估机房是否支持整柜安装。 类型包括: 可支持整柜安装,并入现有机柜组。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

共105条
看了本文的人还看了