CDN和视频云

 

节点丰富,构建快速,提供安全、中立、可靠的内容加速服务

 
 

    CDN电源测试 更多内容
  • 性能测试方法

    性能测试方法 本章基于GeminiDB Mongo副本集4.0版本,进行性能测试,具体包括测试环境,测试步骤,以及测试结果。 测试环境 区域:华北-北京四 可用区:可用区一 弹性云服务器 (Elastic Cloud Server,简称E CS ):规格选择通用计算型s3.2xlarge

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • SSB性能测试

    SSB性能测试 SSB测试结果 SSB测试环境 SSB测试过程

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 性能测试结果

    性能测试结果 本章介绍GeminiDB Redis性能测试结果,根据上述测试方法操作,展示在各种数据模型、测试场景、Workload模型组合下的性能指标。当前性能白皮书仅呈现中小规格并发能力下的数据库性能数据,如需更高的并发能力,可水平或垂直升级数据库规格。 总数据量小于内存场景下的测试数据请参见表1。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 性能测试方法

    性能测试方法 本章基于GeminiDB Cassandra,进行性能测试,具体包括测试环境,测试步骤,以及测试结果。 测试环境 区域:华北-北京四 可用区:可用区1+可用区2+可用区3(跨3个可用区部署) 弹性 云服务器 (Elastic Cloud Server,简称ECS):规格选择h3

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046915 电源不在位

    可能会引起设备供电不足而导致单板因供电不足而不能上电。 可能原因 电源被拔出。 处理步骤 检查电源是否认为拔出。 如果是,无需处理。 如果不是,请重新插入电源后执行步骤2。 执行命令display power查看电源是在位。 如果电源已在位,请更换电源。 如果电源没有在为,请执行步骤4。 结束。 联系技术支持人员。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046702 电源插入 136448

    该告警所对应的实体物理名称。 EntityTrapFaultID 错误码。 对系统的影响 无。 可能原因 电源插入 处理步骤 提示性信息,无需处理。 参考信息 ALM-303046703 电源拔出 136448 父主题: V200版本LSW设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046703 电源拔出 136448

    可能导致部分单板功率不足而无法正常工作。 可能原因 电源被拔出 处理步骤 检查电源是否在位。 如果电源在位,=>2。 如果电源不在位,请插入电源。 执行命令display device检查是否电源状态是否正常。 如果电源状态正常,告警仍然存在,则需要更换电源。 如果电源状态不正常,请插好电源。 参考信息 ALM-303046702

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800009 电源异常 67966

    ReasonDescription 故障描述。 对系统的影响 可能导致设备供电不足。 可能原因 电源没有上电。 电源没有加载正确的电子标签。 处理步骤 给电源上电。如果告警仍未消除,则更换电源。 参考信息 无 父主题: V200版本LSW设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效 136961

    EntityTrapFaultID 错误码。 对系统的影响 可能会引起设备供电不足,导致设备下电。 可能原因 供电电源异常。 处理步骤 更换电源。 参考信息 无 父主题: ALM-303046701 电源无效

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效 136972

    可能导致PoE功能不可用,PD无法上电。 可能原因 PoE电源类型不匹配。 处理步骤 将电源更换为设备支持的PoE电源,当前设备仅支持800W交流、2200W交流、2200W直流三种规格的PoE电源。 参考信息 无 父主题: ALM-303046701 电源无效

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046701 电源无效 136984

    EntityTrapFaultID 错误码:136984。 对系统的影响 RPS电源在位无输出,RPS电源不可用。 可能原因 RPS的12V电源异常。 处理步骤 更换RPS电源。 参考信息 无 父主题: ALM-303046701 电源无效

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 训练性能测试

    训练性能测试 流程图 训练性能测试流程图如下图所示: 图1 训练性能测试流程 执行训练任务 进入test-benchmark目录执行训练命令,可以多次执行,卡数及其它配置参考NPU卡数取值表按自己实际情况决定。 单机<可选>: # 默认8卡 benchmark-cli train

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 性能测试方法

    请求的P9999时延,是非常严格的时延指标,表示99.99%的请求执行时间小于该值,仅少量尾部请求超过该值。 测试步骤 注入测试数据 测试前,生成并注入数据库测试数据。基于测试模型三种类型的分布,对三种数据类型进行如下配置: hash类型 key:34位字符,使用字符串前缀+9位数字

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-303046713 电源整体功能失效

    对于3U设备,由于电源功率下降,满框无法正常运行,且可靠性下降。 可能原因 原因1:电源模块开关被关闭。 原因2:电源模块故障。 处理步骤 确认电源模块开关是否被关闭。 Y => 2 N => 3 建议打开电源模块开关。 确认设备供电是否正常。 Y => 4 N => 5 电源模块故障,更换电源模块。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800008 电源被拔出 67967

    ReasonDescription 故障描述。 对系统的影响 如果设备是单电源供电,电源被拔出后,会造成设备断电,业务中断。 可能原因 内置电源掉电。 电源模块被拔出。 铅酸电池板被拔出。 处理步骤 插上电源。 参考信息 无 父主题: V200版本LSW设备告警

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • ALM-3276800303 电源不可用

    EntityTrapFaultID 故障码。 对系统的影响 可能会引起设备供电不足。 可能原因 原因1:设备电源线被拔掉。 原因2:供电模块故障。 处理步骤 检查电源线是否被拔掉。 若电源线正常,请检查供电模块是否正常。 若供电模块正常,请升级系统软件或补丁软件到最新版本。 请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持人员。

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • 测试

    测试 CodeArts IDE集成了pytest和unittest测试框架,让您可以轻松运行和调试Python测试用例。 将测试框架集成到项目中 运行测试 启动配置 父主题: Python

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • CDN.Cache

    get_input: cdnd4u36_businessType domainName: get_input: cdnd4u36_domainName cdnc3j3e: type: HuaweiCloud.CDN.Cache properties:

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • CDN.Host

    get_input: cdnd4u36_businessType domainName: get_input: cdnd4u36_domainName cdnhm6xf: type: HuaweiCloud.CDN.Host properties:

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • CDN.Source

    get_input: cdnd4u36_businessType domainName: get_input: cdnd4u36_domainName cdns3t06: type: HuaweiCloud.CDN.Source properties:

    来自:帮助中心

    查看更多 →

  • CDN.Source

    CDN.Source 字段说明 表1 字段说明 属性 是否必选 参数类型 描述 activeStandby 是 string 主备状态 取值说明:主源站必须存在,备源站可选。master表示主源站,slave表示备源站 取值约束:{u'valid_values': [u'master'

    来自:帮助中心

    查看更多 →

共105条